KOPIA in Media

 
작성일 : 26-10-06 10:38
[한국태양광산업협회 2026년 10월호 뉴스레터 칼럼] 태양광 전력거래 다변화에 대응한 거래용 계량체계 개편 방향
 글쓴이 : 관리자
조회 : 426  



■ 정범진 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수

- 한국스마트미터링포럼의장, 한전 민관산학AMI 미래혁신포럼 위원장

- CIRED Korea TC-S7(AMI&유연성서비스) 분과장

 




태양광 전력거래 다변화에 대응한 거래용 계량체계 개편 방향

— 해외 5개국의 계량점 기반 거래 전환 체계와 시사점

 

1. 태양광 전력거래 경로의 다변화

국내 태양광 전력의 거래 경로는 최근 수년간 빠르게 다변화되었다. 한국전력과의 소규모 전력수급계약(PPA)과 전력시장 직접 참여에 더하여, 소규모 전력중개사업, 직접 PPA(2022년 9월 시행), 「분산에너지 활성화 특별법」에 따른 분산에너지 특화지역 내 전력 직접거래가 순차적으로 제도화되었다. 제12차 전력수급기본계획 실무안이 제시한 바와 같이 태양광 설비가 2040년 155GW 규모로 확대되면 거래 형태는 한층 다양해질 것이다.

거래 경로가 다양해질수록 거래용 계량설비의 역할은 커진다. 거래용 계량설비는 정산의 근거가 되는 전력량을 확정하는 기준인 동시에, 계통운영자가 분산형 태양광의 출력을 관측하는 기본 수단이기 때문이다.


2. 국내 거래 유형별 계량 체계와 구조적 한계

거래 유형

거래 상대방

정산 기준

거래용 계량설비

자가소비·상계거래

한국전력

상계, 잉여전력 이월·현금정산

한전 계량기, 발전량 미계량

한전 PPA (1MW 이하)

한국전력

월 가중평균 SMP

한전 거래용 계량기

전력시장 참여·소규모 전력중개

전력거래소

시간대별 SMP

전력거래소 전용 계량설비 (5분)

직접 PPA·분산특구 직접거래

전기사용자

당사자 간 계약

거래 유형별 기준 적용

자료 : 전력시장운영규칙 [별표 7], 전력거래소 「전력거래 시작하기」, 한국전력 PPA 안내 자료를 바탕으로 필자 정리

현행 거래용 계량 체계의 특징은 계량설비가 거래 상대방의 정산 체계에 종속되어 있다는 점이다. 한전 PPA로 전력을 판매하던 설비가 시간대별 SMP 정산을 받기 위해 전력시장 거래로 전환하려면, 전력시장운영규칙 [별표 7]의 기준에 따라 전력거래소가 봉인하는 전용 계량설비(무선모뎀 포함)를 새로 갖추어야 한다. 업계는 그 비용을 설비당 수백만 원 수준으로 보고 있으며, 계량설비의 시험·검사 비용을 포함한 제반 비용은 발전사업자가 부담한다. 계량설비 교체 비용이 거래 경로 선택의 진입장벽으로 작용하는 구조이다.

이 구조는 계통 가시성과도 직결된다. 전력시장 참여 설비는 5분 단위 원격검침을 통해 전력거래소가 준실시간으로 관측하는 반면, 한전 PPA 설비와 자가용 설비의 출력은 전력거래소가 2024년 11월부터 통계적 기법으로 추정하여 「국가 총 전력수요」에 반영하고 있다. 즉, 거래 경로가 계량데이터의 흐름을 결정하고, 계량데이터의 흐름이 계통 가시성을 결정하는 구조이다.

 

3. 해외 5개국의 계량점 기반 거래 전환 체계

태양광 전력거래가 활발한 독일, 영국, 일본 등의 거래 구조와 계량 체계를 비교하였다.

국가

계량 책임 주체

계량점 식별번호

소규모 태양광 판매 제도

거래 상대방 변경 시 계량설비

한국

거래 상대방 체계별 (한국전력·전력거래소)

없음

상계거래, 한전 PPA

교체 필요

(한전 PPA→전력시장)

독일

계량사업자

(경쟁 선택 가능)

MaLo-ID

고정가격 매입, 직접판매(100kW 이상 의무), 판매 방식 월 단위 변경

유지

호주

계량 조정자

(2017년 도입)

NMI

소매사업자 역송 매입(FiT) 경쟁, 부지 내 2차 정산점(2026.11)

유지

일본

송배전사업자

공급지점 특정번호

FIT 만료 설비의 매입처 선택, 시장연동형 지원(FIP)

유지

영국

공급사 설치, 중앙 통신기관(DCC)

MPAN

수출 보장제도(SEG), 역송 매입 공급사 별도 선택

유지

네덜란드

배전사업자

EAN (18자리)

상계거래 폐지(2027) 후 공급사 매입

유지

자료 : 독일 재생에너지법(EEG) 제21조·제21b조·제21c조, 호주 AEMO 소매시장 절차(MSATS)·AEMC, 일본 도쿄전력PG 卒FIT 안내(2021)·자원에너지청(2023), 영국 GOV.UK SEG·Smart Energy GB, 네덜란드 Netbeheer Nederland

비교 결과는 세 가지로 요약된다.

첫째, 거래 상대방 변경 시 계량설비 교체가 요구되는 국가는 비교 대상 중 한국이 유일하다. 해외 5개국은 모두 계량점에 고정 식별번호를 부여하고, 중립적 전환 절차를 통해 거래 상대방 변경을 처리한다. 독일은 재생에너지법(EEG) 제21b조·제21c조에 따라 판매 방식을 매월 1일 기준으로 변경할 수 있으며, 전월 개시 전까지 배전사업자에게 통지하면 된다. 호주는 시장운영자(AEMO)의 정산·이전 시스템(MSATS)이 계량점 식별번호(NMI)에 신규 소매사업자를 등록하는 방식으로 고객 이전을 처리한다. 일본에서는 고정가격 매입 기간이 만료된 주택 태양광이 매입처를 자유롭게 선택할 수 있으며, 2022년 말 기준 약 15%가 매입처를 변경하였다.

둘째, 계량 책임 주체는 국가별로 상이하다. 독일은 계량사업자(Messstellenbetreiber), 호주는 계량 조정자(Metering Coordinator), 일본과 네덜란드는 송배전사업자, 영국은 공급사와 중앙 통신기관(DCC)이 계량을 담당한다. 거래 유연성을 좌우하는 요인은 계량 주체의 유형보다 계량점 식별번호와 전환 체계의 존재 여부이다. 특히 일본과 네덜란드는 한국과 같이 계통 사업자가 계량을 담당하면서도 거래 상대방의 자유로운 변경을 보장하고 있어, 한국전력의 계량 역할을 유지한 상태에서도 동일한 구조를 도입할 수 있음을 시사한다.

셋째, 계량기 후단(BTM, Behind-the-Meter) 설비를 거래에 편입하는 제도가 도입되고 있다. 호주는 2026년 11월부터 부지 내 배터리·충전기 등을 2차 정산점(Secondary Settlement Point)으로 분리하여 별도 사업자와 거래할 수 있도록 하였고, 일본은 2022년 특정계량제도를 도입하여 인버터 내장 계량기 등을 거래용 계량에 인정하였다. 반면 네덜란드는 2027년 상계거래를 폐지하지만, 스마트미터가 계량하는 것은 수전량과 역송량이며 패널의 총발전량은 계량 대상이 아니다. 이는 상계제도 개편만으로는 BTM 태양광의 가시성 문제가 해소되지 않음을 보여준다.

 

 

 


[그림 1] 거래 상대방 종속형 계량(한국)과 계량점 기반 거래 전환 체계(해외 5개국)

 

4. 정책 제언 : 거래 중립적 계량체계의 구축

① 계량점 식별번호 도입 : 발전·소비 지점별로 거래 상대방과 무관한 고정 식별번호를 부여하고, 거래 경로 전환을 등록 변경 절차로 처리하여야 한다.

② 거래 중립적 계량 표준 마련 : 한전 PPA·전력시장·직접 PPA에 공통 적용되는 거래용 계량 기준(5분 이하 원격검침 등)을 마련하여, 기설치 계량설비로 거래 경로 전환이 가능하도록 하여야 한다.

③ 중립적 전환·데이터 관리 체계 구축 : 계량데이터를 거래 상대방별로 분산 관리하지 않고, 한국전력·전력거래소·사업자가 동일한 데이터를 활용하는 체계를 갖추어야 한다. 이를 통해 거래 경로가 확대되더라도 계통 가시성을 유지할 수 있다.

④ 부지내 설비별 정산점 인정 : 자가용·상계거래 태양광과 ESS의 발전량을 별도 정산점으로 인정하면 BTM 태양광의 거래 참여와 가시화가 동시에 가능해진다. 주민참여형·협동조합 태양광과 같이 소규모 설비를 집합하여 거래하는 경우에도 설비별 정산점은 수익 배분의 객관적 근거가 된다.

 

5. 맺음말

태양광 155GW 시대에는 발전사업자, 시장·계통운영자, 소비자가 각기 다른 방식으로 태양광 전력을 거래하게 된다. 거래 상대방이 바뀔 때마다 계량설비를 교체해야 하는 현행 구조로는 이러한 거래 다변화를 수용하기 어렵다. 계량점은 고정하고 거래 상대방은 자유롭게 선택할 수 있는 거래 중립적 계량체계의 구축이 거래 유연성과 계통 가시성을 함께 확보하는 제도적 기반이며, 지속가능한 「모두의 태양광」을 위한 전제 조건이다.